    Alguém tem experiência com o switch Stratix 8000 da allen bradley?? Estou tentando configurar, mas os led PWR A e PWR B estão apagados. Pelo manual diz que "Não há alimentação no circuito ou a alimentação não está aplicada ao sistema." O que seria esse "alimentação não está aplicada ao sistema"??
    avatar
    Automatoes
    Admin

    Mensagens : 37
    Data de inscrição : 06/04/2011
    Idade : 30
    Localização : Uberaba-MG

    Re: Configurar stratix 8000 - [problema]

    Mensagem  Automatoes em Qua Abr 30, 2014 9:46 am

    Prezado, acredito que seja a alimentação elétrica, Stratix 8000 se não me engano são entradas redundantes de 24V, uma das duas entradas deve ter 24V, no mínimo.