Automatoes Dom maio 08, 2011 4:19 pm
Vamos lá,
A configuração de flags de PID no RsLogix 500 é bem simples, e seguem a seguinta premissa:
De acordo com o Help do RsLogix 500, as flags ficam na primeira palavra de controle do PID:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Nesse caso, por exemplo, se você quer colocar o PID em automático ou manual basta setar o bit 1 da palavra 0 (primeira palavra de controle):
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Nesse caso, quando o bit N27:0/1 (Note que a palavra de controle do PID é a palavra N27:0) estiver setado, o PID estará em manual, do contrário,
estará em automático.
Já os parametros do PID, como os ganhos proporcional e integral e derivativo, só podem ser inseridos na tela de configuração do PID, não sendo
possível "enviar" os dados de qualquer forma:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Qualquer dúvida, postem a seguir.
Best regards,
Automatoes